Buenos días. Quería hacerle una consulta en relación con las rampas exteriores de …
Buenos días.
Quería hacerle una consulta en relación con las rampas exteriores de acceso al edificio (ya sea ocupando dominio público o bien a edificios en zonas interiores de parcela).
En el caso de una puerta de acceso alineada con fachada, es usual ver la solución de hacer un rellano con un círculo de 1.20 m y trazar a un lado 2-3 escalones y al otro lado (paralelo a fachada) una rampa de ancho 1.20 m. que arranca tangente a ese círculo. Mi duda surge en saber si en ese caso no se estaría incumpliendo lo establecido en el CTE DBSUA1 4.3.3. “No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.”
¿No sería necesario dejar un espacio de 1.50 m. desde la jamba de la puerta para trazar la rampa desde ese punto?
Nota.- Se adjunta esquema.
Deja una respuesta
Debes estar registrado o acceder para responder consultas.